    URS/baseino šildymo sprendimai?

    Neradau temos apie URS ar baseinų šildymo sprendimus.
    URS turėtojai kaip šildote didelius tūrius vandens?
    Gal matėte skaičiuokles kurios leistų paskaičiuoti šildymo galingumą kūbui vandens?

  2. #2
    Narys
    Įstojimo data
    2014 07 15
    Vietovė
    Nemenčinės sen.
    Įrašai
    26
    Čia elementari formulytė 4,19x DT x m / 3600 =xx kW,
    kur 4.19 vandens specifinė šiluma kJ/kgK, t.y. kiek šilumos reikia pašildyti/atšaldyti 1kg vandens vienu laipsniu.
    DT - temperatūrų skirtumas nuo kiek iki kiek šildai/šaldai
    m - masė, kg, t.y. kiekis kurį šildai/šaldai.
    finiše dalint iš 3600s, kad gauti J per sekundę, t.y. kW

  3. #3
    Narys
    Įstojimo data
    2014 07 15
    Vietovė
    Nemenčinės sen.
    Įrašai
    26
    Tai aukščiau tik šiluma vandens tūriui pašildyti, bet dar atsiranda papildomi reikalai - šilumos nuostoliai per baseino sienas, reikia medžiagų varžas skaičiuoti ir tt, dar garuojant vandeniui vanduo šąla ir pan.
    tai susikaičiavus pagal aukščiau parašytą formulę siūlyčiau pridėti kokius 30% visiems papildomiems nuostoliams, tai orientacijai bus OK.

  4. #4
    Narys
    Įstojimo data
    2013 06 30
    Vietovė
    Panevėžys
    Įrašai
    723
    Aš skaičiuoju taip,

    Jeigu reikia pvz 28C palaikyti. Esant šildomoms patalpoms ( 20C - 25C ), 1 litrui vandens tenka 0,5+ wattai energijos.

    Jeigu reikia pvz 28C palaikyti. Esant šildomoms patalpoms ( 16C - 20C ), 1 litrui vandens tenka 1+ wattai energijos.

    Jeigu reikia pvz 28C palaikyti. Esant nešildomom (5C - 15C), 1 litrui vandens tenka 3+ wattai energijos.



    PS. reik klausti specų ar gera mano teorija;)

  5. #5
    Narys
    Įstojimo data
    2011 06 16
    Vietovė
    Vilnius
    Įrašai
    579
    Citata Autorius M-antas Žiūrėti skelbimus
    Čia elementari formulytė 4,19x DT x m / 3600 =xx kW,
    kur 4.19 vandens specifinė šiluma kJ/kgK, t.y. kiek šilumos reikia pašildyti/atšaldyti 1kg vandens vienu laipsniu.
    DT - temperatūrų skirtumas nuo kiek iki kiek šildai/šaldai
    m - masė, kg, t.y. kiekis kurį šildai/šaldai.
    finiše dalint iš 3600s, kad gauti J per sekundę, t.y. kW
    M-antai, štai kas gaunas su tavo formule:
    H2O kJ/kgK___Δt______kg___ ___koef._____kW
    4,19________10______ 20000___3600_____233

    Tam kad pakelti 20t vandens temperatūra 10C reikia 233kW

    tarkim turiu 23kW katilą, kaip sužinoti laiką per kurį tai galima padaryti?
    Paskutinį kartą taisė Sartorius : 12-10-2017, 14:21

  6. #6
    Narys
    Įstojimo data
    2013 06 30
    Vietovė
    Panevėžys
    Įrašai
    723
    http://processheatingservices.com/wa...me-calculator/

    PS. Man zeBeawer davė šitą nuorodą.

  7. #7
    Narys
    Įstojimo data
    2011 06 16
    Vietovė
    Vilnius
    Įrašai
    579
    Šitas kalkuliatorius duoda identišką rezultatą M-anto formulei.
    20t vandens temperatūros pakėlimas 10C truks 10val jei katilo galingumas 23kW
    Click image for larger version. 

Name:	heater.png 
Views:	6 
Size:	41.0 KB 
ID:	9170
    Paskutinį kartą taisė Sartorius : 12-10-2017, 18:20

  8. #8
    Narys
    Įstojimo data
    2012 03 10
    Vietovė
    Kauno raj, Pajiesys
    Įrašai
    162
    Įkišiu trigraši ir aš is praktikos. Pas mane katilas 35 kw, tai akumuliacine talpa 1,5 kubo vandens nuo +20 iki + 80 kūrenau 4,5 val. Tiesiog buvo įdomu pačiam, tai laika pasiźiurejau. Katilas spižinis Viadrus, kaitinima valdo ladomatas. Nežinau ar ka padējau, tiesiog pastebėjimas.

  9. #9
    Narys
    Įstojimo data
    2014 07 15
    Vietovė
    Nemenčinės sen.
    Įrašai
    26
    Taip, idealiom sąlygom 233kW su 23kW katilu reiktų 10 val. realiai apie 12-15 priklausomai nuo sąlygu. nesiplėsiu kol kas.

    Va Tomelio pavyzdys labai gerai parodo: Jo akumuliacinės tūriui sušildyti reikia viso labo 1500kg*60*4,19/3600=~105kW, kas su jo katilu turėtų įvykti per 3val maždaug. Bet įvyksta per 4,5, nes matyt katilas dar šildo boilerį, nueina dalis šilumos trobos šildymui, o ir katilo našumas realiai yra mažesnis nes pvz kūrenamas drėgnom malkom ar pan. Nes manau, kad katilų gamintojai optimaliom sąlygom tą našumą duoda.

  10. #10
    Narys
    Įstojimo data
    2014 12 13
    Vietovė
    KARTOKLIŲ KM.
    Įrašai
    94
    1kw- 1 m3-per1h pakelia 1 laipsniu. aišku priklauso nuo aplinkos faktorių.Tai pakelti 20m3 per 1h 1 laipsniu reiks 20kw. Efektyviausias, komfortiškiausias, lengvai kontroliuojamas šilumos šaltinis yra šilumos siurblys jeigu nėra dujų. Jeigu dujos yra šauni šilumokaitį ir viskas.O katilo galingumo paskaičiavimas apytiksliai paprastas. Jeigu 20m3 tai reiks apie 6-8 kw galingumo.Vienam m3x0,3; 0,4kw.

Rašymo leidimai

  • Jūs negalite rašyti naujas gijas
  • Jūs negalite rašyti atsakymus
  • Jūs negalite prisegti failų priedus
  • Jūs negalite keisti savo žinutes
  •